Spinpol Site Admin
Dołączył: 16 Lip 2005 Posty: 52
|
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 8:02 am Temat postu: Czy zwody mogą iść pod styropianem? |
|
|
Witam Pana!
W naszej opinii można instalować przewody odprowadzające pod ociepleniem. Od razu dodam, że opinie są tu podzielone.
A teraz wyjaśnię dlaczego tak uważamy.
Przewód odprowadzający będzie nagrzewany przez płynący prąd. W związku z tym, jego średnica ulegnie zwiększeniu. Z tego powodu, uważa się, że zamurowanie gołego przewodu w tynku, może być powodem jego pękania przy uderzeniu pioruna. Ułożenie drutu w rurce powoduje to, że przyrost objetości metalu nie jest groźny.
A teraz temperatura przewodu - czy może być groźna dla rurki i budynku. Oszacujemy to w ten sposób: przyrost temperatury pojedynczego przewodu stalowego, przy przepływie znormalizowanego prądu klasy LPL I (200 kA) to 211 st. C. Skutek cieplny jest zależny od kwadratu przepływajacego prądu. Zatem, jeśli typowy mały budynek ma 4 przewody odprowadzające, to w każdym z nich temperatura może wzrosnąć o 1/16 temperatury bazowej tzn. o 13 st. C. W rezultacie, przy temp. otoczenia np. 30 st. C otrzymamy temperaturę przewodu w wysokości 43 st. C. Uważamy, że taka temperatura nie jest w stanie zaszkodzić ani rurce, ani konstrukcji budynku.
Przeciwnicy takiego rozwiązania podnoszą fakt, że takie ułożenie drutu w zamkniętej, ukrytej pod elewacją przestrzeni, może doprowadzić do kondensacji pary wodnej i wzmożonej korozji drutu oraz twierdzą, że takie ułożenie drutu uniemożliwia kontrolę optyczną ciągłości przewodu.
My odrzucamy te fakty, jako nie istotne.
Pozdrawiam
Krzysztof Cedo |
|